消防控制原理
zh_electrical
2006年04月20日 12:22:40
来自于防雷减灾
只看楼主

我是作电气安装得,现在有个项目让我作消防。问一些肤浅得问题,请大家多多指教在消防控制室(设置在一楼)设置火灾报警控制器,从控制器引出一路RVS2*1。5得总线直接控制各层得温感,烟感,手动报警按钮,一路通过输入输出模块控制排烟阀,一路电源线供给;一路广播系统 对吗?火灾报警控制器得功能是什么呀?温感,烟感,报警按钮,输入输出模块都需要几根进线呀?为什么在系统图中,有的回路是2*RVS2。1。5,有的回路是3*RVS2*1。3哪?

我是作电气安装得,现在有个项目让我作消防。问一些肤浅得问题,请大家多多指教

在消防控制室(设置在一楼)设置火灾报警控制器,从控制器引出一路RVS2*1。5得总线直接控制各层得温感,烟感,手动报警按钮,一路通过输入输出模块控制排烟阀,一路电源线供给;一路广播系统 对吗?
火灾报警控制器得功能是什么呀?
温感,烟感,报警按钮,输入输出模块都需要几根进线呀?为什么在系统图中,有的回路是2*RVS2。1。5,有的回路是3*RVS2*1。3哪?
点灯线控制的是什么灯呀?
免费打赏
xubo8000
2006年04月20日 12:38:19
2楼
1。从楼主描述上来看无误。
2。火灾报警控制器就发生火灾它就报警:)别无它用
3。烟温感、手报只需一根2芯信号线接入,IO模块看是单进还是双进,一般需要电源/信号两根2芯线。
4。查看具体模块与设备逻辑关系,再不明白问设计。
5。不明何为“点灯线”。
回复
netling
2006年04月20日 22:27:59
3楼
ZL说的点灯线应该就是应急灯的强起信号线,在输出总线上加控制模块就好了,所以点灯线应该就是控制总线
回复

相关推荐