室外消火栓高度问题
mourinioxzz
2011年04月18日 17:47:08
只看楼主

在01S201图集中,室外消火栓的高度为:出水口距离地面450mm。在此图集中并没有给出高度的允许偏差是多少?本人还想请请教个问题:450mm这个高度是出于什么考虑的,降低或增大150mm左右是否可以接受或者说是否符合规范?谢谢大家!

在01S201图集中,室外消火栓的高度为:出水口距离地面450mm。在此图集中并没有给出高度的允许偏差是多少?本人还想请请教个问题:450mm这个高度是出于什么考虑的,降低或增大150mm左右是否可以接受或者说是否符合规范?谢谢大家!
免费打赏
lilujun8080
2011年04月25日 16:55:22
22楼
室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。
回复
jiayouba001
2011年04月29日 15:40:13
23楼
书到用时方恨少,看了大家的评论才知道好多东西都不会啊
回复
kedou11
2011年04月29日 17:52:17
24楼
感觉可能稍微低了点吧
回复
mourinioxzz
2011年05月03日 10:25:44
25楼
找到了 在GB50242《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》第9章 第9.3.4条“室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。”
哎 我的超出那么多 又是埋地的 整改起来麻烦呀 并且是涂塑管 不能现场切割管道的 只能到工厂定制所需长度的短管。