这样设计符合规范吗?
zcyli520
zcyli520 Lv.2
2006年04月20日 15:52:00
只看楼主

(刚转行搞消防,请教各位大侠帮帮忙?有没有更好的设计方案?一个生产厂区,用地面积54319平方米,总建筑面积36011.9平方米,其中两座单层长156米,宽42的类生产厂房,耐火等级二级,另二座单层长105米,宽30米的丙类生产厂房耐火等级二级,二座六层丙类生产厂房,长105米,宽30米,办公楼长40米,宽15米一座六层,宿舍楼长57.2米,宽7.5米一座6层,公寓楼长40米,宽15米一座6层,

(刚转行搞消防,请教各位大侠帮帮忙?有没有更好的设计方案?

一个生产厂区,用地面积54319平方米,总建筑面积36011.9平方米,其中两座单层长156米,宽42的类生产厂房,耐火等级二级,
另二座单层长105米,宽30米的丙类生产厂房耐火等级二级,
二座六层丙类生产厂房,长105米,宽30米,
办公楼长40米,宽15米一座六层,
宿舍楼长57.2米,宽7.5米一座6层,
公寓楼长40米,宽15米一座6层,
室内消火栓用水量按10L/S设计,室外消火栓用水量按30L/S设计,市政两条150给水管网供水,室外消火栓连接成环管采用200管网,(室外环管与室内消火栓管网连接成环管,并加止回阀,是否可行?还是厂区内室内消火栓连接成环状,室外成环管,分别设计管网,还是可以共用室外消火栓环管),设计消防水池按延时两小时计算,水池容量288立方,再设计两台加压水泵,室内外共用消防水泵,水泵程40米,流量选30L/S还是40L/S呢? 还是否要在屋顶设计消防水箱? 水泵接合器设置两个

长156米,宽42米的丙类生产厂房室内消火栓用水量按10L/S设计,分别是两边墙上对称设计消火栓,采用25米的水带,是否满足消防规范要求,
免费打赏
mupingjh
2006年04月20日 16:36:31
2楼
1、丙类厂房消火栓设计肯定不符合规范,水龙带25米,加上10米充实水柱为35米,而厂房宽度为42米,达不到要求。
2、环状管网应室内室外分别设置。
回复
zcyli520
2006年04月20日 17:33:41
3楼
我上传那个丙类厂的设计图纸,请各位大侠看看哪个方案比较符合规范和更合理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复