楼道两头各安装一个排烟风机,根据排烟量选好一种4号风机,并计算好留洞尺寸为∅524,但是一看建筑图傻了眼了,楼道两头的窗户标高为6.45米,上一楼层的地面标高为7.2米,看似有750mm的安装空间,但是减去窗户上的梁高和楼板厚度剩下的肯定不够安装空间了,遇到这种情况该如何解决呢?谁有高招啊,建筑结构专业都基本完图了。 如图所示:
楼道两头各安装一个排烟风机,根据排烟量选好一种4号风机,并计算好留洞尺寸为∅524,但是一看建筑图傻了眼了,楼道两头的窗户标高为6.45米,上一楼层的地面标高为7.2米,看似有750mm的安装空间,但是减去窗户上的梁高和楼板厚度剩下的肯定不够安装空间了,遇到这种情况该如何解决呢?谁有高招啊,建筑结构专业都基本完图了。
如图所示:
![QQ截图未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DC/BA/rBBhH11Jq6mAPUENAAA4JCsMmI4010.jpg)
12楼
原帖由
lingxing1 于 2011-4-19 13:19 发表
不是一定要安装在走廊里,可以就近找个库房、污洗间什么的,吊在那里,局部降低吊顶。另外,不知大楼有几层,是否有安装在楼顶的可行性。像这种走廊,最好的办法就是安装在屋面,做竖井排烟,如果一定要本层,就向建 ... [/quot不知道为什么非得水平排烟,增加一个排烟竖井其实不麻烦,再说排烟风机设本层,对排烟口位置也有要求啊
回复
13楼
喜欢你后面那句话:和建筑说话要强硬些!!顶!!
回复
14楼
进来学习了!
回复
15楼
虽然是个配套专业,暖通的也得争取自己的权益……
回复
16楼
出风口可做成长方型,风口的高度可以降低,实在不行可在窗户上开排风口。
回复
17楼
这种做法如果是改造,也许还说的过去。新建筑,那就是设计人员的不负责任了。
回复
18楼
问题在于在实际施工当中往往根本没有机会和建筑方面的人说话。
回复
19楼
有时候没有办法,梁底就是窗户的边框了。被逼无奈实在是没有其他选择的情况下,只好如此了。
往往有时候,建筑的产权人与使用人是不同的人(最典型就是大型商厦业主和租户),所以土建根本不会考虑以后预留什么像这种局部的排风排烟口(排风排烟竖井倒是有)。只能因地制宜了。有时候想想,空调暖通施工真是:就是做孙子。
回复
20楼
回复
21楼
出风口做成矩形的嘛,留洞也好留噻
回复