这个该怎么做?
xinuren
xinuren Lv.3
2006年04月20日 16:25:57
只看楼主

请问在室内配电框里可直接安装一个1P的空开或断路器?前几天安检来检查,有一配电框有一条线是供一设备用的(220V),而这条线从一个32A/3P开关接出,其余两个端子未接线(三相开关接单线),安检要求其整改,请问该加一个什么样的开关较好,此线的电流有15A左右。

请问在室内配电框里可直接安装一个1P的空开或断路器?前几天安检来检查,有一配电框有一条线是供一设备用的(220V),而这条线从一个32A/3P开关接出,其余两个端子未接线(三相开关接单线),安检要求其整改,请问该加一个什么样的开关较好,此线的电流有15A左右。
免费打赏
liuqizhou1952
2006年04月23日 20:34:18
2楼
有一配电框有一条线是供一设备用的(220V),而这条线从一个32A/3P开关接出,其余两个端子未接线(三相开关接单线),安检要求其整改,应该加一个DZ47-63/2(C)高分断小型断路器。
回复
dxje0222
2006年04月23日 22:10:11
3楼
加一只DZ47LE-40 32A 2P的漏电断路器,最好再加2只RT18的熔断器使其在检修时有一明显的断开点,因为断路器的触点有时因超负荷等原因可造成触点粘连.
回复
xinuren
2006年04月24日 08:16:29
4楼
多谢指点,楼上的朋友
回复
chao.99
2006年04月24日 08:56:48
5楼


好建议!对电工的人身安全很重要!