请各位专家帮我看看家里的墙体怎么变成这样了如下图所示:地点:河南郑州时间:冬季环境:房屋为多层结构,无供暖设施。经过询问,上下楼均无此情况,且出现霉斑及内饰面剥落情况的位置集中在各个墙下角及飘窗的四个角。初步可以排除外墙漏水或渗水,因为部分剥落位置位于内墙部位,不可能有雨水渗入。另外有个现象特别奇怪,就是冬天的郑州湿度不是特别大,特别是没有供暖的室内,湿度也不大,但是床板位置和阳台割断玻璃上经常出现大量水滴和潮气。
请各位专家帮我看看家里的墙体怎么变成这样了
如下图所示:
地点:河南郑州
时间:冬季
环境:房屋为多层结构,无供暖设施。
本帖最后由 bishopli 于 2011-4-18 22:47 编辑 ]
42楼
必然是热桥效应啊,而且热桥效应在同一幢楼里面可能有的特别严重而有的却没事……
回复
43楼
应该是渗水了吧。都看到水迹了
回复
44楼
热桥会引起墙面发霉,天棚腻子脱落吗,学习了。以我看这是典型的渗漏水引起的发霉,踢脚部位发霉可以说是墙面没干透贴了墙纸,但是渗漏水是主要原因
回复
45楼
这是很恐怖的 重新装修
回复
46楼
感觉不应该是冷桥作用,如果真是这样,那么别家怎么没有,莫非他们都做内保温了。上面最后一张照片,墙面水迹都很明显了。估计应该是有渗水现象吧。
回复
47楼
防水没有处理好
回复
48楼
墙面是受潮引起,关键是潮气从那里来。如果是靠外墙面一边有,而里面没有,那墙面渗漏可能性大!
回复
49楼
应该是防水上要认真检查一下,其次观察一下其他用户是否有类似的情况,然后再检查管道是否在地面接槎的地方有渗水。
回复
50楼
综合上述 应该是渗水引起的 和我老家一样 不过没你这么严重 发霉原因 有待考究!
回复
51楼
根据我的看法,你家的门窗上部好像是漏水,外侧窗上部与梁底有缝隙,可开窗后用建筑用门窗胶密封结合处,我解决过此类问题,抹上胶后没再显示深水渍;室内墙体上的水渍明显是结露所致,因为漏水的话,水渍显示为一点(渗漏点)到圈,结露是一条平直线(室内潮气所致,就是楼上说的热桥现象),结露的现象无解,多通风就好了。
回复