急啊!消防自动喷淋,可以直接从市政管网中取水吗?
helped_001
helped_001 Lv.4
2006年04月20日 16:59:35
只看楼主

我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S? 如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?谢谢,知情者告知。

我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。
假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S?
如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?
谢谢,知情者告知。
免费打赏
sfj622
2006年04月20日 17:03:13
2楼
这样的工程,规范是不是说了要设消防水池的?
回复
helped_001
2006年04月20日 18:36:15
3楼
我没有查到,所以才来请教这里有经验的高手,“如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵和消防水池”,这是我们这里有经验的前辈说的,建筑专业的在做方案,我也不太明白,让大家来讨论讨论。
回复
jimhe252
2006年04月20日 21:00:53
4楼
具体要和当地的消防、市政部门协商,我以前有过不设的改造工程
回复
waterking2000
2006年04月20日 23:13:10
5楼
肯定要有消防水池,和屋顶消防水箱
回复
helped_001
2006年04月21日 08:19:19
6楼
翘首以待能够有更新更充分的论断,谢谢大家的参与!
回复
marlboro777
2006年04月21日 08:21:32
7楼
如果周围没有别的建筑的话,可以和消防部门沟通,直接从市政管网接出来做喷淋!这种没有依据的工程最重要的是与消防部门的沟通!
回复
helped_001
2006年04月21日 08:47:14
8楼
谢谢!我们这里的前辈也是这么说的,周围却是没有别的建筑。
回复
xfd831
2006年04月21日 09:58:46
9楼
水量21.333肯定是不够的呀,你这个是设计参数给出的数据呀,真的水量是要通过计算的,一般会是30L/s左右的,水压真的能满足么?
回复
xfd831
2006年04月21日 10:02:11
10楼
水量\水压真的能满足的话,我个人认为除了消防水池和水泵房外,其他喷淋组件都应该要的,如果地下只是一个分区,水流指示器也可以不要的.
回复
purewater
2006年04月21日 12:19:30
11楼
个人认为没有必要再设置消防水泵和消防水箱了!!
但是前提是不仅是外的压力和流量满足要求而且是外还必须是环状管道!!!!
回复