我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S? 如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?谢谢,知情者告知。
我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。
假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S?
如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?
谢谢,知情者告知。
12楼
生活用水直接从市政管网中取水,有些地区是允许的。如果满足局部作用系统的设置要求,可以设置局部作用系统。新版喷规中有专门的章节介绍局部作用系统。
回复
13楼
只要水压和水量能满足要求就可以直接从市政上引水的
回复
14楼
可以(见规范10.1.1)
回复
15楼
如果能够满足室内消防水量和水压,这只是一个条件,还要满足室内消防用水量不超过25l/s且市政管网为环网,同时要满足这样几个条件时才允许直接从市政管网吸水。
回复
16楼
应该是27.73L/S
是指标的1.3倍
好好看看规范哦
回复
17楼
要消防和市政部门同意的。万一以后在你建筑周围发展起来呢,用水量一大就不安全了。
回复
18楼
上海可以
其他地方不行
回复
19楼
请教这是根据那条规范呢?
回复
20楼
根据具体布置的不同,流量是不一样的,现在规范规定应该按照具体布置来计算,不应该按1.3倍来算,具体计算一般不会超过30l/s,但也会有特例,有兴趣大家可以算一算。
回复
21楼
老兄,你说的是那条规范?俺怎么没查到?
我从网上下载了一张图纸,他的设计量是34l/s.
做自喷还有消防消火栓系统呢
回复