我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S? 如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?谢谢,知情者告知。
我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。
假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S?
如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?
谢谢,知情者告知。
22楼
我把图传上来了,请大家帮着看看,布个什么系统好,商场与车库能不能一起布置自喷和消火栓系统。谢谢!
回复
23楼
要设消防水池和屋顶消防水箱,设计水量为27.8L/S.市政管网能满足水压要求,却不能满足用水量的要求.
回复
24楼
消火栓系统可以用一个,但是自喷系统在不超过800个喷头的条件下,可以设一个报警阀,但商场和车库应分别设置信号阀水流指示器.
回复
25楼
我这里有个住宅小区50个车位地下车库的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗?
中危险等级2,保证的水量是不是27.73L/S?
如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?
谢谢,知情者告知。
回复
26楼
如果喷淋系统保护面积在1000m^2以内,根据喷规2005年版第12章,系统可以从城市供水管供水,但要满足该章第12.0.7条的条件并得到消防部门的认可。
回复
27楼
不怕停电吗?~~~~~~~~~~~~~`
回复
28楼
一般来说市政的水量和水压能满足要求且有两路水源的话肯定可以不做消防水池
一般市政是不让你直接接的
回复
29楼
如果水压水量完全可以达到设计要求可以直接从市政管网中取水。但一般市政给水难以保供水,所以我们设计最好设计水池及泵房。
回复
30楼
如果喷淋系统接在市政供水环网上,且经计算压力和流量能满足要求可直接接在市政管网上,一切以满足规范为前提;
回复
31楼
喷淋和消火栓系统应该一样,多层建筑设消火栓箱都是直接接在市政管网上的,同理喷淋也同样可接在市政管网上!
回复