急啊!消防自动喷淋,可以直接从市政管网中取水吗?
helped_001
helped_001 Lv.4
2006年04月20日 16:59:35
只看楼主

我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S? 如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?谢谢,知情者告知。

我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。
假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S?
如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水?
谢谢,知情者告知。
免费打赏
xhxjs00
2006年05月08日 11:13:34
32楼
各分区应由不同的水流指示器控制。报警阀组可控制的喷头数量不超过800个!
超过800个就应该设置多个报警阀组控制。
回复
gongchengbu18
2006年06月15日 15:39:13
33楼
要是我只想利用外网的水压进行稳压,这样可以吗?
回复
hzb13
2006年06月15日 18:09:15
34楼
我认为只要满足水量和水压的要求,应该可以直接取水。设置水池的原因是保证有稳定的消防水源啊,如果市政管网可以满足的化,为什么不用呢?