悬挑板何时配置下部构造钢筋
guangshawanjian
2011年04月19日 08:39:13
只看楼主

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
免费打赏
ouyfw71
2011年04月20日 20:05:51
12楼
学习中、学习中
回复
andylis
2011年04月20日 21:16:59
13楼
同意这位朋友的观点,一个是根据板厚的构造配筋,一个是挑板根部受压计算。
板底受压计算一般是在挑板悬挑长度很大的时候才算的,1.5m是个限值,个人计算过,C25混凝土,120mm厚板,挑出1.5m根部板底就得配圆10@100的钢筋了。
但是做1.5m及以上的挑板造价不合适吧?不如做个挑梁+板的省
回复
pu2178
2011年04月20日 21:31:12
14楼
就像板面要设置温度抗裂钢筋一样,板厚较大、悬挑跨度较大,就要设置板底构造钢筋。
回复
l-f-y12193011
2011年04月20日 21:52:15
15楼
个人认为,板至少要满足最小配筋率的要求把45ft/fy,这就要开板的厚度和砼等级了,
回复
showen
2011年04月20日 21:59:14
16楼
要看悬挑板的挑出的长度,悬挑的宽度,如果宽度较大,最好还是配置一下底部双层钢筋,我们一般好像是大于3m宽然后挑出长度大于400mm就需要配置
回复
chenmi0106
2011年04月21日 00:20:27
17楼
一般板厚大于或等于120mm厚就配置下部钢
回复
屎太浓
2011年04月21日 00:33:59
18楼
悬挑过长的时候就配置钢筋
回复
bigbear308
2011年04月21日 01:32:57
19楼
厚板、长板配底筋抗裂
大悬挑板配底筋抗压
板上有墙配底筋抗震
回复
liuwenhui198392
2011年04月21日 07:51:20
20楼
由于受跳板根部厚度的限制,当混凝土受压强度不满足时,可以采用板的底部配筋方法加强底部混凝土的强度。
回复
llyy320112
2011年04月21日 09:35:18
21楼
学习了,下部一般按构造配筋,不知道有错吗?
回复

相关推荐

APP内打开