悬挑板何时配置下部构造钢筋
guangshawanjian
2011年04月19日 08:39:13
只看楼主

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
免费打赏
风吹的日子
2011年04月21日 10:15:01
22楼
呵呵,收教育,
顶一下
回复
zh8610
2011年04月21日 10:53:50
23楼
学习中、学习中学习中、学习中学习中、学习中学习中、学习中学习中、学习中
回复
cxpizza
2011年04月21日 11:05:00
24楼
厚板、长板配底筋抗裂
大悬挑板配底筋抗压
板上有墙配底筋抗震
回复
zxc-35
2011年04月21日 11:08:25
25楼
好帖子,我都没有注意到,我们一般都不配底筋的
回复
allin
2011年04月21日 11:12:13
26楼
板厚大于120,下部设置构造筋,主要是防止开裂。
板的悬挑长度大了,截面自然需要加厚,话说需要挑这么远?
跨度太大做轻型结构
回复
mandyxych
2011年04月21日 12:01:17
27楼
学习了,没注意这个问题,一般情况下不会做到悬挑超过1.5米的板,否则做挑梁了
回复
seuzzf2210
2011年04月21日 12:25:51
28楼
个人总结了一下:1.板较厚时,底部需配温度钢筋;2.板悬臂较长、弯矩较大时,需按双筋截面计算配筋;3.考虑减小混凝土徐变,受压区配置受压钢筋。
回复
nanjinglixiaobai
2011年04月21日 14:37:53
29楼
一般挑板超过100mm,下面我就加构造筋了
回复
rzqlll
2011年04月21日 17:27:23
30楼
学习了,高手很多!