04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
32楼
恩,下载了,还不错
回复
33楼
当板厚大于150mm时,为防止混凝土收缩变形,就在板底未配筋处加设抗裂筋
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
回复
34楼
这个有些简单,不过可以学习了
回复
35楼
在《构造措施》中有对悬挑板下部配筋的规定,忘了哪一页了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
36楼
长板以及悬挑长度较长的板需配置下部钢筋,个人意见,悬挑板为控制温度应力产生的裂缝,
配置下部钢筋比较合理!
回复
37楼
新手来学习的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
38楼
关于悬挑底板配筋问题,构造上有要求,好像是跳出长度1.5m还是悬挑板厚150厚,不太记得清楚了。构造手册还是结构技术规定上有规定。
回复
39楼
与板厚有关,板厚不大仅仅是构造要求
回复
40楼
强烈支持你!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
41楼
1.悬挑板较厚时考滤配置底部钢筋,为构造,主要抵抗温度应力。
2.受跳板根部厚度的限制,考滤板底筋受压,需计算。类似于双筋截面梁。
回复