悬挑板何时配置下部构造钢筋
guangshawanjian
2011年04月19日 08:39:13
只看楼主

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
免费打赏
aiqiliang
2011年04月22日 09:42:24
42楼
大约120MM厚就要底部配筋吧。而且除非构造要求,一般不会做很长,很厚的跳板。如果是挑梁+挑板的话,一般都做成双层双向。
回复
dingtaodd
2011年04月22日 10:20:11
43楼
一般只是单侧配筋
回复
ruwenkai
2011年04月22日 12:04:56
44楼
我们这边是悬挑长度超过1.5m就要双层双向
底部配筋减少混凝土徐变
回复
blacksheep624
2011年04月22日 13:09:34
45楼
以前有过这样的疑惑,不过照着更早的大样套着画了。。。现在重新领会一下
回复
chency5
2011年04月22日 13:21:35
46楼
本人遇到过这情况,审图的意见如下:按粤建管字〔2005〕60号文第7条: 悬臂板跨≥400mm, 长度>3m, 加板底抗裂筋>0.15%bh。
回复
windliufeng
2011年04月22日 16:01:22
47楼
个人认为是大悬挑板
加底部钢筋构造抵抗砼开裂
回复
jack991
2011年04月22日 23:49:35
48楼
一般高层受风荷载影响,下部会配些钢筋的!
回复
shpphgc
2011年04月23日 00:13:38
49楼
1、悬挑板受温度、收缩应力较大时且现浇板厚>150时; 2、悬挑板受风吸力产生浮力底部受拉时就应该在悬挑板底部配筋。
回复
huaqrhua
2011年04月23日 09:24:52
50楼
室外悬臂板跨度L≥400mm、长度大于3m时,配置下部钢筋(抗裂)。
回复
yimi041076
2011年04月23日 13:03:21
51楼
回复

相关推荐

APP内打开