悬挑板何时配置下部构造钢筋
guangshawanjian
2011年04月19日 08:39:13
只看楼主

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
免费打赏
bora18at
2011年04月23日 15:29:40
52楼
就像板面要设置温度抗裂钢筋一样,板厚较大、悬挑跨度较大,就要设置板底构造钢筋。
回复
lisir1983
2011年04月23日 15:35:18
53楼
学习中、学习中
回复
zhangzaihe2008
2011年04月23日 17:21:06
54楼
个人认为,应该清楚下什么时候适合用悬挑板,什么时候适合用挑梁,我们这边一般以1.5米为界限,1.5米荷载较轻时用板式,荷载重时用梁式,下部钢筋按受压计算下
回复
hyszd
2011年04月24日 05:22:58
55楼
提出的问题很好,学习了。
回复
hyszd
2011年04月24日 05:23:28
56楼
提出的问题很好,学习了。
回复
chu13585602274
2011年04月24日 17:19:44
57楼
我们设计院,只要厚度超过120,就配置底部钢筋。
只要是高层的挑板,我们考虑到风的负压,也配置底部钢筋。
回复
菜很少
2011年04月24日 18:48:11
58楼
这个不一定,要看各个设计院老一辈的设计经验了,像我们遇上挑板都是下部构造配筋,或同邻板底部钢筋,有些工业设施比如设计挑板作为钢梯平台或什么的,还要放置直径较大的加强钢筋。
回复
fyan30
2011年04月24日 19:31:10
59楼
广东省20条好像这样说:悬挑超过500,长度超过3000要按0.1%配底筋,这是考虑温度作用。另外高层较高的楼层可以有风荷载较大的情况,可以引起挑板上浮。还有地震来时都有竖向分量,规范规定长悬挑的构件要考虑竖向地震。
回复
sdxtzhuangyan
2011年04月24日 21:03:42
60楼
学习了 谢谢各位大师
回复
wsj676825550
2011年04月24日 22:08:56
61楼
学习中、学习中学习中
回复

相关推荐