04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
62楼
我们这边大于1.5就配,防止施工拆模顺序颠倒,一下子就裂了。
回复
63楼
板厚较大、悬挑跨度较大,就要设置板底构造钢筋
回复
64楼
毕业不到一年 做的工程还没有遇到过这么大的悬挑板 不过学习了 以后遇到就会注意这方面的问题了
回复
65楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/shui.gif)
学习学习
回复
66楼
网易土木就是一个资源共享的地方,
大家来这里就是共同学习,共同提高哈。
回复
67楼
在学习和交流中提高……
回复
68楼
离地面30米以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂板,以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬臂板,
均需配置不少于8@200的底筋。
回复
69楼
挑出长度大于2.0米的悬挑板,板底宜根据挑出长度配置与上部受力筋平行的钢筋,直径不小于8mm。
回复
70楼
在学习和交流中提高……
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
71楼
板厚比较大,超过160厚的时候
回复