悬挑板何时配置下部构造钢筋
guangshawanjian
2011年04月19日 08:39:13
只看楼主

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?

04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
免费打赏
tdxh1214
2011年11月03日 17:57:27
72楼
按图集配吧,悬挑板越安全越好,早期不配双层筋的,如果施工不注意很容易出问题,最后谁的责任也扯不清。我以前做得计算够了,可有的时候施工完后还在根部出现裂缝,那么大工程也不会在乎十来块钢筋的钱。
回复
zxc-35
2011年11月03日 19:25:12
73楼
学习中,虽然问题小,但是容易忽视额
回复
wc510699543
2011年11月25日 14:20:06
74楼
学习了顶一个
回复
worico188
2011年12月13日 14:55:01
75楼
看了这么多回复,学习了!
回复
buyanqimin
2012年05月03日 11:08:05
76楼
您好,请问您说的“构造措施”什么指什么书,或者是图集?谢谢
回复
无间道
2012年05月03日 14:59:55
77楼
一般当悬挑板厚度大于200级以上时,应该考虑配置构造防裂钢筋。
回复
cszntd
2012年05月03日 16:02:39
78楼
我们也是超过1.5m就双层配筋了
回复
redwei2012
2012年05月03日 16:56:20
79楼
受教了
回复
tracy_cccd
2012年07月03日 11:28:00
80楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》结构2003年版5.3.12条:离地面30m以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂板,以及位移抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬挑板,均需配置不少于 8@200的底筋。
回复
zpq_0626
2012年07月03日 13:32:28
81楼
反正雨篷都是双层双向配筋,且悬挑也不长