04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
04G101-4第29页中悬挑板的配筋构造详图有两类,一类是“上下部均配筋”,一类是“仅上部配筋”,第5页左下方也说当悬挑板配置有构造钢筋时,意思是悬挑板是否配置下部构造钢筋是由设计者掌握的。那请问大家悬挑板什么情况下要配置下部构造钢筋呢?
82楼
若为单筋截面配筋,悬挑板底也要设置分布钢筋,若为双筋截面,要根据实际计算配筋考虑!
回复
83楼
应该跟板厚和上部荷载有关。
回复
84楼
学习了,谢谢各位
回复
85楼
有些地方基于住宅抗裂需要,规定悬挑板需加底筋,比如广东20条等
回复
86楼
前段时间做了一个200厚的,500的悬挑板,没配下部筋
回复
87楼
··谢谢 学习了····哈哈
回复
88楼
学习了 也不太清楚
回复
89楼
恩,看了看所有的帖子。什么时候配下部钢筋,涉及到为什么要配下部钢筋。我粗略总结大家的意见。
1 板厚过大,主流说法》150mm时,为了防止下部素混凝土区域的裂缝啊温度应力啊,搞一些构造筋。
2 悬挑长度过大,主流说法是》1500mm时,这时往往只配上部钢筋的话,混凝土的x就不满足要求了,就 得按双筋计算了。
3 高层的局部上浮风荷载,不过这个可以和1、2合为一体。
回复
90楼
看板厚吧,得满足最小配筋率,
回复
91楼
谢谢谢谢谢谢谢谢