【请问】用电负荷较大,用6kV输电线路如何输电?
炉火
炉火 Lv.12
2011年04月19日 08:54:23
只看楼主

请大家帮帮忙,用电负荷较大,用两根LGJ-240并接输送,电压降还是不能满足要求,电流1200A,距离3km,有什么好的办法解决?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 23:23 编辑 ]

请大家帮帮忙,用电负荷较大,用两根LGJ-240并接输送,电压降还是不能满足要求,电流1200A,距离3km,有什么好的办法解决?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-19 23:23 编辑 ]
免费打赏
njanqun
2011年04月19日 15:14:02
2楼
那么改3拼好了
回复
炉火
2011年04月19日 15:31:05
3楼
可以并3根吗?
回复
lingxuct
2011年04月19日 18:14:52
4楼
一是加大线路截面,二是提高主变在6KV侧的电压。
回复
zyz8438
2011年04月19日 23:32:53
5楼
3km不算很远,为什么不用电缆?用钢芯铝绞线的电压损失当然要大一些。

总的来说,解决的办法就是:
1、加大线径;
2、提高供电电压等级。

如果条件不具备,无法根本解决,则可以先考虑改善措施:
1、适当提高供电电源电压,使电压损失后线路末端电压仍满足要求;
2、在负荷侧进行无功补偿,减少无功电流引起的线损。
回复
炉火
2011年04月20日 08:37:59
6楼

非常感谢,现在已经考虑采用架空电缆了!
回复
rijiaman
2011年04月20日 15:17:58
7楼
对高低压这块 不太懂,求细节!
回复

相关推荐

APP内打开