105千瓦的电炉用多大的空开和电缆
huantaiyizhong
2011年04月19日 11:02:07
只看楼主

如题,急等

如题,急等
免费打赏
zxpsl
2011年04月19日 16:04:06
2楼
105KW电炉为纯阻性负载,电流为160A,空开选大于160A即可,不同品牌空开的电流等级不同,电缆穿管敷设建议采用YJV95的
回复
lingxuct
2011年04月19日 17:41:35
3楼
支持!如果距离远(大于200米)时,电缆加大一档(120的)。
回复