电缆安装在密封式桥架上的修正系数是多少?如YJV3x150+95 30度,安装在密封式桥加内需要乘以那些修正系数?
电缆安装在密封式桥架上的修正系数是多少?如YJV3x150+95 30度,安装在密封式桥加内需要乘以那些修正系数?
2楼
又如进线经总开关后,引出的回路共安半在同一个桥内,还要乘以修正系数吗?
回复
3楼
这个要看是多少根并列敷设的。
如果进线是沿封闭式桥架,只走一根的话,修正系数是0.97;
出线也是一样,要看是多少根并列敷设的,然后乘以不同的修正系数;
当然了,还要按敷设处的环境温度进行修正。
详细的可以查阅《工业与民用配电设计手册》第三版的第九章。
回复
4楼
如果YJV3x150+1x75是给单相用电设备用的,那么算多根载流量时是不是按4根选择。又如果YJV3x150+1x75经总开关后引出10条有载流的电线那么,这10条电线是否都按加入修正系数中?
回复
5楼
如果YJV3x150+1x75是给单相用电设备用的,那么算多根载流量时是不是按4根选择。又如果YJV3x150+1x75经总开关后引出10条有载流的电线那么,这10条电线是否都按加入修正系数中?
回复