26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]加核心筒[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img] 18.jpg
加核心筒 19.jpg

[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

18.jpg


19.jpg

免费打赏
sxs512
2011年04月20日 20:08:28
22楼
简单的做法就是在图形最下侧的的墙上加剪力墙
~~
回复
结构老卢
2011年04月20日 21:02:52
23楼
我认为:1,:下部的剪力墙如果能加多些可以尽量再加下部的剪力墙太少(增加下部的“刚度”)。上部的楼板能连上多少就练多少(增加上部的“重”度)。可以尽量和建筑专业协商一下。
2:钢心和质心尽量重合是最好的,但是如果不重合就控制一下偏心率,尽量不大于0.15。你的模型合理的情况下,其他参数满足要求就可以了。
回复
andylis
2011年04月20日 21:06:49
24楼
你这个算不上是框架剪力墙结构啊,也就是少墙框架结构,如果按非要框架剪力墙结构算的话,你这个模型抗震墙间楼板的长宽比也不符合抗规的要求啊。
下面支撑弧梁的大梁悬挑出那么长,省钱啊还是好看啊?这么做,中间的主次梁节点钢筋得老多了,施工可保证不了梁的有效截面。
上面说的对,弧梁位置改成几道墙吧,再给最中间的成T型的四个柱子加上翼墙,问题应该解决了。你这个平面不规则建筑,扭转周期大正常,如果质心和刚心能很接近的话,周期比的问题也就消失了。
回复
showen
2011年04月20日 21:52:33
25楼
核心筒应该不是问题,能够设的话,还是尽量设置核心筒,靠近下面圆弧处的墙体太少,刚度太弱,另外对周边墙体长度,厚度作适当的加强!
回复
xx1379
2011年04月21日 07:54:43
26楼
高层次问题啊,都不懂啊
回复
zhanjun1
2011年04月21日 08:24:36
27楼
这样的结构,强行把质心与刚心调整到一起,反而对这个结构不利,所谓刚心与质心重合,是指本身结构平面是规则对称,对不规则不对称的结构平面,强行调整到刚心与质心重合,必然就是加强某一边。如你这个结构平面,你在下边加个几道墙,把厚度加大,就OK了,但周期比会超。这样有利吗?
回复
w404959908
2011年04月21日 08:52:34
28楼
下面的剪力墙少了 特别是要沿Y向布置
回复
dt333
2011年04月21日 09:11:08
29楼
下面的墙体太少了,应多布置一些
回复
hspljx
2011年04月21日 09:12:40
30楼
新手路过,学习中,感谢各位前辈指点~!
回复
lxd8212255
2011年04月21日 09:38:51
31楼
核心筒下移,增加下边的刚度试试