26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]加核心筒[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]
26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]
加核心筒
[
本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]
32楼
你这是住宅还是办公建筑哦,从结构布置上看住宅不像住宅,办公不像办公,结构布置应该重新来过
回复
33楼
这个结构形式太复杂了。
回复
34楼
楼主的剪力墙看起来很少,不知道剪力墙底部倾覆弯矩百分比多少;此结构是否有点偏柔,周期多少?周期比过不了,就是扭转过不了,应该增加周边刚度,质心和刚心偏的过大,是刚度分布不均匀,建议平面底部圆弧处加一“T“型剪肢,把刚心向下拉;结构两翼可对称增加一片剪肢。至于核心筒,只要结构周期合理,不太柔可以取消。另外,不知道楼主边梁多高?边梁截面大小很影响周期比的
回复
35楼
我不知道你的这个项目是哪里的,要是在深圳的话应该要做超限审查了:
1a 扭转不规则 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 参见GB50011-3.4.22.
2a 凹凸不规则 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 参见GB50011-3.4.2
再加上刚度中心与质量中心的距离大于边长的20%
如果没看错的话,你中间的红圈是质量中心,上面的红圈是刚度中心,因为你的剪力墙都在上面啊,上面太刚了,这个形状是对称的,应该很好调的,你说周期比过不了,主要是因为你外围的墙太少了,风一吹荷载都加在柱子上去了。
回复
36楼
加大下面的刚度,应该会扭转比较厉害吧,上面的刚度太大
回复
37楼
建议看看结构整体空间振动图 我一般都结合周期和那个振动图看
可以很明显看出哪块强 哪块弱
你这个图 周边都较弱 尤其是下边 估计是下边X方向抗扭不够强 适当加强下面X方向墙肢长试试
回复
38楼
刚心在上面,说明你上面墙太多,下面墙太少
下面加墙吧
回复
39楼
下部增加Y向剪力墙 上部削弱
回复
40楼
建议把上部的平面也弄来看看 就这两张图来说 质点的上面部分刚度过大 建议加大下部的刚度 或减小上部刚度 总的来说就是增减建立墙数.
回复
41楼
在靠近结构平面的上方加一些Y方向的剪力墙比较好 可以把刚心上移减少与质心的距离 楼主要是能把结构的前6个振形 及位移比也贴出来就更好了
回复