26层的框剪结构,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2011年04月19日 16:47:26
只看楼主

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]加核心筒[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img] 18.jpg
加核心筒 19.jpg

[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

18.jpg


19.jpg

免费打赏
gzgyxjswhg
2011年04月21日 09:53:52
32楼
你这是住宅还是办公建筑哦,从结构布置上看住宅不像住宅,办公不像办公,结构布置应该重新来过
回复
w7c7
2011年04月21日 10:01:20
33楼
这个结构形式太复杂了。
回复
fstring
2011年04月21日 10:30:16
34楼
楼主的剪力墙看起来很少,不知道剪力墙底部倾覆弯矩百分比多少;此结构是否有点偏柔,周期多少?周期比过不了,就是扭转过不了,应该增加周边刚度,质心和刚心偏的过大,是刚度分布不均匀,建议平面底部圆弧处加一“T“型剪肢,把刚心向下拉;结构两翼可对称增加一片剪肢。至于核心筒,只要结构周期合理,不太柔可以取消。另外,不知道楼主边梁多高?边梁截面大小很影响周期比的
回复
hf_cool
2011年04月21日 10:31:25
35楼
我不知道你的这个项目是哪里的,要是在深圳的话应该要做超限审查了:
1a 扭转不规则 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 参见GB50011-3.4.22.
2a 凹凸不规则 平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 参见GB50011-3.4.2

再加上刚度中心与质量中心的距离大于边长的20%
如果没看错的话,你中间的红圈是质量中心,上面的红圈是刚度中心,因为你的剪力墙都在上面啊,上面太刚了,这个形状是对称的,应该很好调的,你说周期比过不了,主要是因为你外围的墙太少了,风一吹荷载都加在柱子上去了。
回复
zxc-35
2011年04月21日 10:51:15
36楼
加大下面的刚度,应该会扭转比较厉害吧,上面的刚度太大
回复
liuzj114
2011年04月21日 10:57:21
37楼
建议看看结构整体空间振动图 我一般都结合周期和那个振动图看
可以很明显看出哪块强 哪块弱
你这个图 周边都较弱 尤其是下边 估计是下边X方向抗扭不够强 适当加强下面X方向墙肢长试试
回复
cendy_boy
2011年04月21日 11:09:10
38楼
刚心在上面,说明你上面墙太多,下面墙太少
下面加墙吧
回复
alei1979
2011年04月21日 11:19:55
39楼
下部增加Y向剪力墙 上部削弱
回复
wangshuiming1982
2011年04月21日 11:44:17
40楼
建议把上部的平面也弄来看看 就这两张图来说 质点的上面部分刚度过大 建议加大下部的刚度 或减小上部刚度 总的来说就是增减建立墙数.
回复
kingston8gb
2011年04月21日 11:45:47
41楼
在靠近结构平面的上方加一些Y方向的剪力墙比较好 可以把刚心上移减少与质心的距离 楼主要是能把结构的前6个振形 及位移比也贴出来就更好了