26层的框剪结构,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2011年04月19日 16:47:26
只看楼主

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]加核心筒[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img] 18.jpg
加核心筒 19.jpg

[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

18.jpg


19.jpg

免费打赏
fxmleo
2011年04月21日 12:20:32
42楼
增加下部分的剪力墙咯 刚心就会下移了
或者减少上面的剪力墙
回复
tumu945
2011年04月21日 13:05:48
43楼
楼主调整过了吗?结果如何?
上面很多主意都不错啊
回复
bourne55
2011年04月21日 13:32:21
44楼
圆弧处墙体太少,可以增加一些,或者墙体加厚处理,加核心筒是应该的
回复
田高工
2011年04月21日 15:07:22
45楼
增加下方剪力墙的数量,你为什么不做剪力墙体系呢
回复
田高工
2011年04月21日 15:11:32
46楼
上方的两个单元应拉一下,隔两、三层加一梁,可以有效提高该结构的抗扭刚度
回复
paddy5535
2011年04月21日 17:17:18
47楼
核心筒的刚度减少些试试
回复
ludumi
2011年04月21日 17:23:33
48楼
觉得核心筒要加,南面分户处加个T型墙,其他南面能加的都加点试算一下
回复
cdce
2011年04月21日 18:58:39
49楼
很明显加核心筒后刚心下移,加强或增加下面的剪力墙布置可以改善
回复
cloxq
2011年04月21日 19:31:03
50楼
1、核心筒最好不要取消。
2、适当减小上部墙体,增加下部墙体,满足位移比的要求。
3、核心筒跟下部份的框架连接较弱,基本靠板在连接,这部分板要做厚
4、按四川的超限审图要求,偏心率在15%以内都能接受
回复
gxdluoyang
2011年04月21日 20:53:37
51楼
下边X方向的墙体太少了。所以刚度中心太靠上了。
回复

相关推荐