26层的框剪结构,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2011年04月19日 16:47:26
只看楼主

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]加核心筒[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img] 18.jpg
加核心筒 19.jpg

[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]

18.jpg


19.jpg

免费打赏
pch-m
2011年04月21日 23:17:16
52楼
你这个房子的平面布置不规则,从你的平面布置来看柱多墙少,不说其它的参数,光柱抗倾覆弯矩比这一项估计你都过不了,这种平面布置的房子,角部的位移很难控制不超限,别的计算参数你再控制不好就得专项审查了,我建议你把核心筒下边的刚度加强,加墙、把柱子加大,你周期过不了,是你的布置不合理,最简单的办法是加强外围削弱内筒,而且框剪结构的柱不能按轴压比去控制(按轴压比计算出来的柱截面会比较小)你把外围的柱子截面都加大试试,柱子截面对这种结构体系的周期比很重要。
回复
pch-m
2011年04月21日 23:20:03
53楼
还有你核心筒上边开口处最好能拉梁,实在不行隔一层拉一层也可以,对你的计算结果影响会很大
回复
cpenc_zhj
2011年04月22日 00:34:59
54楼
很明显核心筒部位太靠上边了 下边可以设置一个核心筒 质心以上有大约12片墙体,质心以下有4片墙体。所以,或减少质心以上墙体数量,或增加质心以下墙体数量。
回复
ray236
2011年04月22日 00:48:31
55楼
估计是下部剪力墙少了,也把上面的剪力墙减少点吧,感觉周边剪力墙少了,可能是建筑要求吧。
回复
yyvincent
2011年04月22日 02:36:45
56楼
楼主调整的效果如何 给我们大家讲讲撒
回复
liuminqiang
2011年04月22日 05:15:26
57楼
是不是核心筒处可以少加点墙,可以减少扭转
回复
liushengbin421
2011年04月22日 09:31:20
58楼
受教了,学习中
回复
ttsjszyz
2011年04月22日 09:44:48
59楼
在核芯筒下部和两侧偏下布置一些剪力墙应该可以将刚心下移
回复
mark2695
2011年04月22日 10:29:41
60楼
学习了,谢谢噶
回复
zhengjie629
2011年04月22日 10:37:03
61楼
抗侧刚度大的构件布置不均匀,下面部分刚度明显偏少,应加强,另外没有内筒是可以做的,没有必要增加墙体而额外增加结构刚度,增加造价。如果周期比有问题,除了调下墙柱刚度外,别忘记调整外围框梁的刚度。