26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]加核心筒[ 本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]
26层的框剪结构住宅,刚心和质心偏心这么大,怎么调都不行,大家帮忙一下。6度区,一层地下室,风荷载0.35。原来中间加了核心筒的,但是加了以后周期比总是过不了,削了核心筒周期比是能过,但是刚心和质心感觉偏得太大了。没加核心筒[/img]
加核心筒
[
本帖最后由 xiaolifeng2010 于 2011-4-19 16:50 编辑 ]
62楼
能否把模型发过来瞧瞧 哥帮你挑
回复
63楼
Y向中间的轴线上,从下往上数第三个柱子的四周是被梁围起来的,
你呢,可以把梁换为剪力墙,做成核心筒,再试试看。
回复
64楼
6度区的话应该还是比较好调的,建议不在目前的位置设核心筒,刚度过偏,从楼主的布置看,为了省造价吧。这种体型的还是不要过多考虑造价的事,最上面的两块注意地震时的第二道防线设置,那两个地方位移应该是比较大的。至于偏心,大家都说了,在下面加墙,再适当加大下部柱截面和下部梁截面,让刚心下移。如果能在下面设筒最好,实在不行,可以考虑分成几块,用连梁连接,这样可能从计算数据上过不了,但是从概念上是可行的,尤其是6度区,更应该注意结构的概念设计,光从计算参数上去判断体型复杂的不是很合理。
回复
65楼
加核心筒,是为了减小层间位移,如果层间位移满足,你在中间加核心筒,周期比肯定比不加更加不好啊,在中间加,只增加平动刚度,扭转刚度不增加,自然不容易满足。
还是如上面很多人说的,在下部增加些x向墙体,把刚心拉过来些。记得墙体宜设置在外围,这样对扭转刚度也好。
回复
66楼
新手学习,收益匪浅
回复
67楼
确定框剪结构抗震等级的时候要注意剪力墙暂居的倾覆力矩比列
回复
68楼
加强下部剪力墙,减弱上部剪力墙
回复
69楼
1、核心筒最好不要取消,增加下部墙体,满足位移比的要求。核心筒跟下部份的框架连接较弱,基本靠板在连接,这部分板要做厚,偏心率在15%以内都能接受
回复
70楼
要是加了剪力墙周期比过不了
就应该加强加外削内
回复
71楼
偏向哪边,就加强对边;核心筒没有好像不应该
回复