中压开关柜接地电阻是多少,在什么标准能够达到?有哪位高手可以告诉我?
中压开关柜接地电阻是多少,在什么标准能够达到?有哪位高手可以告诉我?
2楼
由该设备的技术条件给出。
一般情况下,1250A小于150微欧;3150A小于100微欧
回复
3楼
听说有小于0.2微欧的,也见过实物,不知道真的还是假的
回复
4楼
高压电气装置的接地装置,应符合下式
R≤250/I (7)
式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;
I——计算用的接地故障电流,A。
但不宜大于10Ω。
以上引自标准
交流电气装置的接地
DL/T 621—1997
回复
5楼
具体说明:.......................................????????????????
回复
6楼
5.1 发电厂、变电所电气装置的接地电阻
5.1.1 发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻要求如下。
a) 有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求:
1) 一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式
R≤2000/I (5)
式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;
I——计算用的流经接地装置的入地短路电流,A。
公式(5)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。
2) 当接地装置的接地电阻不符合式(5)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应符合本标准6.2.2的要求。
b) 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求:
1) 高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式
R≤120/I (6)
但不应大于4Ω。
2) 高压电气装置的接地装置,应符合下式
R≤250/I (7)
式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;
I——计算用的接地故障电流,A。
但不宜大于10Ω。
注:变电所的接地电阻值,可包括引进线路的避雷线接地装置的散流作用。
6.2.2 在有效接地和低电阻接地系统中,发电厂、变电所电气装置的接地装置,当接地电阻不符合式(5)的要求时,其人工接地网及有关电气装置还应符合以下要求:
a) 为防止转移电位引起的危害,对可能将接地网的高电位引向厂、所外或将低电位引向厂、所内的设施,应采取隔离措施。例如:对外的通信设备加隔离变压器;向厂、所外供电的低压线路采用架空线,其电源中性点不在厂、所内接地,改在厂、所外适当的地方接地;通向厂、所外的管道采用绝缘段,铁路轨道分别在两处加绝缘鱼尾板等等。
b) 考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,发电厂、变电所内的3~10kV阀式避雷器不应动作或动作后应承受被赋与的能量。
c) 设计接地网时,应验算接触电位差和跨步电位差。
回复