如题: 自认为TN-C用三好,TN-C-S三、四都可以。TN-S用四好。
如题:
自认为TN-C用三好,TN-C-S三、四都可以。TN-S用四好。
12楼
你看看这个:http://co.163.com/forum/content/219_259264_1.htm
不知对你是否有帮助。。
我对这问题也有些模糊 ,请大家再讨论。。。。
回复
13楼
四级,好像规范里看过
回复
14楼
下列场所应采用四极ATSE产品:
1、两种不同的接地系统间转换。
2、正常供电电源和备用发电机组之间的ATSE。
3、在TN-S系统,采用剩余电流动作保护时。
参考:《双电源自动转换装置设计图集》04CD01 中国建筑标准设计研究院出版
回复
15楼
这位老同志说话也不要这么绝对……
回复
16楼
对啊,可能变配电房的地就是一个地,甚至柴油机接的地和变压器的很多也是一个地。为什么一定要四级呢?
回复
17楼
肯定用4极,理由如下:
对于下列情况,有必要选用四极断路器:1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
回复
18楼
只有2个不同的接地系统间的切换和采用RCD保护这2种情况才必须要用4极,其他情况都不强制性要求用四极。你用那是你的做法,但不是强制性要求。
回复
19楼
我用过三极切换。下面的负荷是电子设备,经常有断路器出现不明原因的跳闸。后改为四极切换。再也没跳过闸。
回复
20楼
如果是TN-C系统,正常供电电源和备用发电机组之间的ATSE是选四极还是三极?
回复
21楼
4444444444
回复