如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?
如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。
由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?
12楼
中间可以按铰接处理
回复
13楼
提两点建议:
1.中间次梁铰接处理;
2.为什么配筋多?说明该梁吸收的能量大,刚度较周边的构件弱,要不加大该梁的尺寸,要不就减小周边构件的刚度。
注:这些仅为本人对结构的简单理解!
回复
14楼
呵呵,中间的梁是不能用铰接的
回复
15楼
1.连续梁中间怎么能用铰接呢?
2.即使是次梁,也应该有个主次搭接关系,之所以你中间支座配筋大,是因为程序按照悬挑梁计算,为什么程序按照悬挑梁计算?是因为你两边的次梁高度小了,(我估计也是400高),不足以成为中间次梁的支座。
3.建议你把两边次梁高度加高,这样程序才可能当作连续多跨梁计算
回复
16楼
不可以点铰接,应该加大此梁截面,实际计算出多少就是多少。
回复
17楼
进来学习学习,呵呵
回复
18楼
只是中间支座的钢筋是通过去的,实际运用不可能铰接的啊
回复
19楼
加大中间两跨次梁截面,或减小中间框梁截面,使相对线刚度比相差不大,应该可以减小中间支座处配筋。试试看看
回复
20楼
我们一般采用加交接的办法,进行整体计算,如次梁两跨跨度差不多时,主梁不再复合,次梁考虑主梁支座处负弯矩。次梁跨度差别比较大时复合主梁,一般没有问题,次梁考虑主梁支座负弯矩。
回复
21楼
这个问题我也经常遇到,跟大家学习了
回复