讨论:中间支座是框架梁的两跨次梁
brave_163
brave_163 Lv.6
2011年04月20日 11:11:43
只看楼主

如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?

如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。
由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?

1.JPG

免费打赏
lqs_34
2011年04月22日 08:41:34
22楼
中间支座改为铰接
回复
鲁忠仁
2011年04月22日 08:53:45
23楼
中间支座可以交接,没有问题的
回复
rzqlll
2011年04月22日 10:29:01
24楼
学习一下,高手很多啊
回复
haihua80
2011年04月23日 11:22:52
25楼
中间可以按铰接处理
回复
yimi041076
2011年04月24日 01:48:05
26楼
回复
brave_163
2011年04月24日 10:44:25
27楼
樓板是一個面,梁是一條線,我想多少有些不同吧。
更專業的分析,就不明了
回复
brave_163
2011年04月24日 10:46:35
28楼
多謝你的回覆,中間框架梁為300X700,兩邊支座的非框架梁為250X550。
回复
shiyue0370
2011年04月24日 11:16:08
29楼
可以考虑把该梁两端延伸至下榀框架梁。两开间内成十字交叉次梁。
回复
chu13585602274
2011年04月24日 11:21:23
30楼
我个人理解,结构力学的基本原理就是:变形协调。
我们再抛开抗震,只分析竖向荷载作用下,主次梁的受力分析,
之所以产生上述的计算结果,其实也就是变形协调的结果,
由于你水平的次梁比较短,那么他的线刚度比较大,从而他的竖向变形比较小,
而和他搭接的次梁尽管你可以把他的断面加大,但是他的线刚度会相对较小,
也就是他的变形会比较大。
这样一来,竖向的次梁势必要给水平短次梁一个力,从而使短次梁成为悬挑梁。
这是符合实际受力情况的。

至于上述有很多朋友说把他变成铰接,那么你构造上,就要满足铰接的要求:
包括1)支座配筋不能太大,2)支座配筋尽量不能贯通。
否则你把支座做的很强,势必会产生裂缝。

我实际操作中,就是按照计算结果配筋。支座处钢筋贯通。
回复
brave_163
2011年04月24日 14:13:51
31楼
嗯,你的分析很有道理
我本來是想點鉸,然後支座鋼筋不貫通的,但後來想想,即便支座筋不通過去,另一跨的次梁混凝土對此跨的約束還是很大的
另外,你實際操作中,作為次梁支座的非框架梁,是要加大底筋的吧?
回复