讨论:中间支座是框架梁的两跨次梁
brave_163
brave_163 Lv.6
2011年04月20日 11:11:43
只看楼主

如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?

如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。
由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?

1.JPG

免费打赏
wjkx2005
2011年04月24日 15:41:15
32楼
学习了!!!!!!!!!
回复
wjkx2005
2011年04月24日 15:43:22
33楼
学习了!!!!!!!!
回复
wjkx2005
2011年04月24日 15:45:31
34楼
学习了!!!!!
回复
linjint
2011年04月24日 16:05:45
35楼


中间支座同样可以点铰,调幅可以向上调,也可以向下调,调幅后面弯矩和底弯矩之和恒定就可,本例,中间次梁点铰后,跨中弯矩增大,钢筋增多,点铰后的面筋构造配置即可
回复
wjkx2005
2011年04月24日 17:01:52
36楼
学习了!!!!!!!!!
回复
wjkx2005
2011年04月24日 17:02:39
37楼
学习了!!!!!!!!!
回复
wjkx2005
2011年04月24日 17:04:22
38楼
学习了!!!!!!!!!
回复
fyan30
2011年04月24日 20:02:56
39楼
这种情况只能按次梁铰接考虑,加大其它梁的办法用处不大。而且实际应用上按铰接没问题的。
回复
xinshidaijianyi
2011年04月25日 09:42:46
40楼
把次梁点成铰接
回复
piggy19882006
2011年04月25日 09:44:20
41楼
学学~~~LA继续努力~
回复

相关推荐