我单位的氯气液化装置是约克双螺杆机组,运行有3年了,液化效率逐步降低,初步怀疑是蒸发器结垢了(壳层走氟利昂,管层走氯气),或部分列管有堵的现象。请问朋友们,蒸发器清洗有何技术要求?那个企业清洗的比较好

我单位的氯气液化装置是约克双螺杆机组,运行有3年了,液化效率逐步降低,初步怀疑是蒸发器结垢了(壳层走氟利昂,管层走氯气),或部分列管有堵的现象。请问朋友们,蒸发器清洗有何技术要求?那个企业清洗的比较好
免费打赏
fengxiang1025
2011年04月20日 14:19:18
2楼
结垢好像不太可能。应当是藏堵。不要轻易用药液清洗。一般结垢是在冷凝器端,建议拆下端盖人工清洗污物。最好是找生产厂家。或是有安装修理经验的专业人员进行此项工作。
回复
诺尔制冷
2011年04月20日 14:57:01
3楼
最好不要用化学清洗。
回复
wjyx-0001
2011年04月20日 15:02:45
4楼
管程制冷工质侧排放油污,壳程排污。
回复
wangzhihou
2011年04月21日 09:02:46
5楼
就是因为排污放不下了,所以怀疑蒸发器列管内有硫酸盐等污物,影响传热!
回复
ccedrj123
2011年04月21日 20:31:54
6楼
我单位的氯气液化装置也是约克RWF的运行已经一年半了 下个月我准备把油冷却器换了 原先的是铁管的 换成铜管的
回复
sxw840716
2011年04月27日 21:47:56
7楼
回复