室外排水设计规范2006 有问题!
yellowtrees
2011年04月20日 12:56:05
来自于水处理
只看楼主

关于A/O活性污泥法中缺氧池容积的动力学计算,我刚刚看了室外排水设计规范2006中的公式,觉得有点问题,请教一下论坛里的专家研究一下。尤其是混合液回流量的公式中采用的几个氮的浓度。

关于A/O活性污泥法中缺氧池容积的动力学计算,我刚刚看了室外排水设计规范2006中的公式,觉得有点问题,请教一下论坛里的专家研究一下。尤其是混合液回流量的公式中采用的几个氮的浓度。
免费打赏
xa_mww_2000
2011年04月23日 07:11:08
12楼
这个规范你不能全信,算混合液回流量不能按规范。
回复
maoja
2011年04月23日 19:09:47
13楼
楼主是有心人啊,这个公式确实是错的,而且错的很离谱,分母搞错算是笔误,计算方法也蠢的要命,饶了一大圈把生化计算里的误差全带上了。其实应该按物料恒算来确定回流量。
回复
yellowtrees
2011年04月25日 09:47:14
14楼
13楼言之有理,直接用N的去除率算回流量足够了。
回复
cwwc912
2012年05月31日 09:13:18
15楼
这样计算出来的数值超大!
回复
z_d_p
2012年05月31日 11:36:25
16楼

传个附件确认一下……
回复
majorwang2011
2012年05月31日 12:14:29
17楼
同感
回复
fengzi273
2013年06月05日 17:53:33
18楼
完全混合式那个表里规定的数据也有问题
回复
小桥弯弯
2013年06月07日 10:28:45
19楼
原来规范制定组已经发现错误了,呵呵
回复
happyzqh
2016年11月03日 11:01:18
20楼
学习资料,谢谢分享。