稳高压消防系统在石油化工行业,上海地区可用,但不知在全国其他地方应用情况咋样?是不是气压罐必须满足10分钟用水量要求?请讲讲你当地的情况
稳高压消防系统在石油化工行业,上海地区可用,但不知在全国其他地方应用情况咋样?
是不是气压罐必须满足10分钟用水量要求?
请讲讲你当地的情况
2楼
按楼主的描述,不需要。
回复
3楼
那得多大的气压罐呀,规范中规定屋顶需加压的气压罐容积为450L
回复
4楼
补充一下,是在不设屋顶消防水箱的情况下!
回复
5楼
除了石油化工工业项目,上海地区,还真是不知道其他地方怎么用的。毕竟做设计要有根据的。看来楼主也是做工业给排水的。
回复
6楼
辽宁抚顺 设屋顶18m³消防水箱,加压泵+气压罐容积(300+150)L,区域消防系统统一设置水泵接合器。消防审查可顺利通过。
回复
7楼
在屋顶不设消防水箱,没有用过,不知道,期待高手解答!!!
回复
8楼
我也知道设高位水箱的情况下,做个450L的气压罐可以通过!问题是工业项目,钢结构厂房,上面不宜安个高位水箱,满足10分钟消防水量,等于将气压罐代替高位水箱,体积又太大!不知道大家遇到这种情况怎么办?
回复
9楼
稳高压在石油化工系统中,是按常高压应用的!
而在民用建筑中还是划分在临时高压了!
主要是为了满足最不利点的工作压力
回复