厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?
厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?
22楼
这是主变的电流互感器和穿墙套管:
回复
23楼
这是主变110KV套管和接线:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-22 17:59 编辑 ]
回复
24楼
这是35KV出线和6KV出线(母排):
回复
25楼
这是110KV开关设备:
回复
26楼
好啊 ,学习了啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
回复
27楼
110KV专线接主变,电缆可以直接上变压器,但是,主变110KV套管在散热器内侧,电缆固定支架必须在散热器外侧,水平距离约2米多,电缆头水平安装不太好,因建议:
电缆垂直固定(头向主变斜),头上加裸导线引到高压套管。
保护:线变组差动,从变压器低压侧CT与高压断路器下CT做纵差保护,1km距离不远,可以用电缆也可以光纤。
回复
28楼
可以,采用拔插式电缆终端!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:38 编辑 ]
回复
29楼
学习了!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
30楼
高人,学习了!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
31楼
是这样的吗?
![](http://www.chinagca.com/imageRepository/57e527d3-b3cc-433c-885d-9bdb37fceb66.jpg)