【求解】110KV进线电缆能否直接与变压器进行连接?
小狗狗梦园
2011年04月20日 15:03:20
来自于变压器
只看楼主

厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?

厂区内配电上级110kV开关站通过断路器给变压器配电,变压器距离开关站有0.5~1km距离,请问在变压器就地是否需要加隔离刀闸,有没有规范强制要求,还有如果不加隔离刀闸110kV电缆头可以直接与变压器端头连接吗还是必须通过铜排?
免费打赏
lingxuct
2011年04月22日 17:51:12
22楼
这是主变的电流互感器和穿墙套管:
回复
lingxuct
2011年04月22日 17:53:03
23楼
这是主变110KV套管和接线:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-22 17:59 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年04月22日 17:56:14
24楼
这是35KV出线和6KV出线(母排):
回复
lingxuct
2011年04月22日 18:02:15
25楼
这是110KV开关设备:
回复
niswewei
2011年04月22日 22:19:59
26楼
好啊 ,学习了啊
回复
feiwenyangyang
2011年04月23日 06:27:54
27楼
110KV专线接主变,电缆可以直接上变压器,但是,主变110KV套管在散热器内侧,电缆固定支架必须在散热器外侧,水平距离约2米多,电缆头水平安装不太好,因建议:

电缆垂直固定(头向主变斜),头上加裸导线引到高压套管。

保护:线变组差动,从变压器低压侧CT与高压断路器下CT做纵差保护,1km距离不远,可以用电缆也可以光纤。
回复
zoushq1
2011年04月23日 09:26:40
28楼
可以,采用拔插式电缆终端!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 09:38 编辑 ]
回复
炉火
2011年04月23日 09:52:19
29楼

学习了!
回复
lcy0303112
2011年04月23日 10:51:31
30楼
高人,学习了!
回复
lingxuct
2011年04月23日 12:26:35
31楼

是这样的吗?