裂缝分布见户型图,裂缝宽度为1-2mm,贯穿楼板性裂缝,灌水直接从楼下滴水,明显看到裂缝中间整体塌陷,且成凹坑形状,挠度超标。请求高手给出处理意见!中建二局给出的处理意见是:敲掉重做!我想知道:剪力墙和现浇楼板之间的力学关系是否因此受到影响?是否存在安全隐患?
裂缝分布见户型图,裂缝宽度为1-2mm,贯穿楼板性裂缝,灌水直接从楼下滴水,明显看到裂缝中间整体塌陷,且成凹坑形状,挠度超标。
请求高手给出处理意见!
中建二局给出的处理意见是:敲掉重做!
我想知道:
剪力墙和现浇楼板之间的力学关系是否因此受到影响?是否存在安全隐患?
22楼
只有你一层出现问题还是多层全部出现此类问题?
如果仅你一层出现此问题应该是施工的责任,
如果多层一起出现问题,我觉得设计也很难说没有问题,这个要具体分析了。
回复
23楼
我是买房的,我是去工地浇水养护自己的楼板了,没啥奇怪的!自己的地板啊,我自己要操心!微膨胀水泥,听论坛的
大哥们给我的建议是养护非常重要,我只能自己操心了,项目经理跟工头交代了,我怕工头忘记,反正就两个礼拜。
我反复看了自己的楼板和天花板,还有剪力墙、阳台,还好这些地方没发现裂缝。
现在盖到33层的23层左右,我这个户型一层只有两个,已经盖好的其它房间客厅,我没事都去看了看,有裂缝,但是不成环形,下陷的也不太明显,至少板底看不到裂缝;比如我楼上的地板,就在楼板和梁的交界处有条裂缝,我倒了一桶水,跑到自己的客厅等了2个多小时也没有水流下来,我的天花板浇铸的还是挺好的!
我听二局的项目经理给我说,鉴于我这个户型很多客厅楼板的这种情况,设计院验算过钢筋的情况,说没问题!但是还是出了个设计变更,大概意思是是梁再往下加厚点,然后楼板就可以多加点钢筋了。
我听不明白,反正就大概这个意思!项目经理的意思是说,好多设计没问题的东西到了现场施工不一定保证不出问题。我蒙了!我成试验品了!我问了其它楼板怎么办?项目经理的意思是说不一定都敲掉重做,说是要请个专门的加固公司,裂缝加固一下。我想了,都24层了,再出设计变更还有啥意思啊?我想应该不是设计的问题吧?否则二局还不要设计院承担责任?
到底会不会是设计出了问题?要是设计的问题,我这个房子买的问题就大了!
我操心太多了吧?我这个人心思重,喜欢瞎操心,让大哥们笑话了!
回复
24楼
首先要说。。如果是万达的房子。。
万达的房子板厚基本都不够,,所以裂缝基本控制不住。。
你这个房子又是阴角应力集中部位开裂。
一个是设计考虑不周到,此处本身设计上就应该加强。
一个是施工中,要不就是拆模早了,要不就是养护不够。
如果多层都出问题,看你的说法,设计院都出变更了。肯定是多层都出问题。
那么设计的问题大点。。
别听什么设计没问题,施工会出问题。。
回复
25楼
不过一般不会对墙梁有什么影响。。。
敲掉重做。。
回复
26楼
已经敲掉重做了!您猜开发商非常准。
楼板厚度我量了一下,开口的地方我量了一下,120mm应该是标准吧,大部分基本上都是100mm以上,我量的时候都是没有找平层的情况下,应该就是现浇楼的厚度吧!剪力墙是200mm,这个非常标准,没有偷工减料。难道这个开发商在业内都是出了名的楼板薄嘛?大哥!指教一下吧!我现在还可以选择退房的。您能给个建议嘛?
回复
27楼
同样价格可以买到同类的房子,还不退?买不到,就让人家处理了。
回复
28楼
结构需谨慎啊....
回复
29楼
您好:我现在遇到了和您类似的情况,想请教您一点问题!如果方便的话请您和我联系下!感激不尽 小弟电话:13773962621
回复
30楼
我也遇到了同样的问题啊!中国没有救了。
回复