消防强切的要求
wutong100
wutong100 Lv.4
2011年04月20日 15:29:13
只看楼主

请教:一工程,单独建消防泵房,低压有两路电源,一路来自变电所,一路来自发电机房。消防时,在消防控制中心应该如何强切?1.两台消防泵,一用一备。消防中心是否需要2台消防泵都在消防中心可以任意切换其中1台,启动另一台?2.两个电源通过进线出ATS互投,消防时是否必须把正常电源强切,用发电机电源?

请教:
一工程,单独建消防泵房,低压有两路电源,一路来自变电所,一路来自发电机房。
消防时,在消防控制中心应该如何强切?
1.两台消防泵,一用一备。消防中心是否需要2台消防泵都在消防中心可以任意切换其中1台,启动另一台?
2.两个电源通过进线出ATS互投,消防时是否必须把正常电源强切,用发电机电源?
免费打赏
yy2918
2011年07月29日 20:47:12
2楼
1.消防控制中心应装有UPS应急电源的,能用一段时间的,看容量。
2.变电所常用电源与柴油发动机备用电源可装双切电源控制器来完成切换。变电所低压总开关处有常开,常闭触点引出线至接线桩子。将柴油发动机一对自动启动线布至低压柜低压总开关,接至常闭接线桩即可。
3.消防控制中心无法选择常用或备用消防泵启动,需现场手动选择。如一台泵运行后出现故障控制回路会延时十秒自动切换到另一台泵运行。
4.UPS应急电源足够应付柴油发动机启动的时间了。
回复
hangzhou2012
2011年08月02日 20:43:55
3楼
用UPS去做泵的备用电源??????????是EPS吧 哥哥
回复
huangshuicai
2011年08月03日 15:18:45
4楼
回复