框架电气互锁问题
waxgf
waxgf Lv.2
2011年04月20日 16:44:12
只看楼主

我这里也有一个3选2问题低压柜,3个框架断路器,2个进线1个母联,现已经完成,在车间调试时发现问题如下:3个开关电气互锁,3通2,且分为手动和自动两种状态(转换开关切换)。现在的问题是,由于存在自动状态,即3个开关自动切换,接通其中2个,所以无法机械互锁。然后,3个框架断路器本体上的按钮就没锁住,能够手工合闸第三个开关本体上的按钮了。请问这种情况下,该如何处理,本人打算加个按钮锁了事,请高手指教!

我这里也有一个3选2问题
低压柜,3个框架断路器,2个进线1个母联,现已经完成,在车间调试时发现问题如下:
3个开关电气互锁,3通2,且分为手动和自动两种状态(转换开关切换)。
现在的问题是,由于存在自动状态,即3个开关自动切换,接通其中2个,所以无法机械互锁。
然后,3个框架断路器本体上的按钮就没锁住,能够手工合闸第三个开关本体上的按钮了。
请问这种情况下,该如何处理,本人打算加个按钮锁了事,请高手指教!
由于不常上线,留个邮箱: waxgf@163.com,有建议请留言,谢谢。
免费打赏
cschlo
2011年04月21日 12:45:55
2楼
机械互锁也就是采用三锁二钥匙将不允许合闸(投入)的断路器强制锁在试验位置,不会造成两电源并列运行。供电部门是不允许用户采用备自投的,也就是你说的自动方式。
回复
y1314150
2011年04月21日 17:49:19
3楼
很正确
回复
xrg885
2011年04月22日 08:17:11
4楼
机械互锁不一定采用三锁二钥匙或采用按钮式将不允许合闸(投入)的断路器强制锁在断开位置,不会造成两电源并列运行。你说的自投是指401,445,402.采用转换开关来手动,自动,应该能实现,手动每个开关上加两个按钮。
回复
mr_yon
2011年04月22日 08:28:54
5楼
如果真如你说的那样,你的控制原理图就有问题.通过开关的辅助接点,完全可以实现电气互锁.
回复
z1g2d3
2011年04月22日 09:55:23
6楼
电气连锁不可靠的
回复
zjd2008
2011年04月22日 20:57:09
7楼
可以用断路器接点,闭锁断路器的欠压脱扣器,因为欠压脱扣器如果未通电的时候可以闭锁断路器本体的手动合闸按钮,只要欠压脱扣器没有通电,那么任何方式都无法将开关合闸,和三锁两钥匙的作用一样
回复
zjd2008
2011年04月22日 21:02:35
8楼
闭锁欠压脱扣器,还适合用在两个进线都是塑壳断路器,一主一备,手动倒方式的方案上
回复
zjd2008
2011年04月22日 21:27:25
9楼
闭锁欠压脱扣器,注意检修时,断路器抽出在隔离位置,其他两台开关会跳闸,呵呵
回复
zjd2008
2011年04月22日 21:31:13
10楼
不用自动时还是用三锁两钥匙吧,要是有自动的话,还可以在联络开关的跳闸回路,串接进线1和进线2的常开接点,作用是当两个进线开关合闸时跳联络开关,那么如果有人用开关本体的按钮合闸时,会瞬间并列一下,然后联络开关马上跳闸,和任何一个进线开关时,也是一样去跳联络开关
回复
feiwenyangyang
2011年04月23日 06:31:54
11楼
不用自动时还是用三锁两钥匙吧,要是有自动的话,还可以在联络开关的跳闸回路,串接进线1和进线2的常开接点,作用是当两个进线开关合闸时跳联络开关,那么如果有人用开关本体的按钮合闸时,会瞬间并列一下,然后联络开关马上跳闸,和任何一个进线开关时,也是一样去跳联络开关
回复

相关推荐

APP内打开