一个楼梯柱子给剪断了。施工方只为了方便自己施工。这样做有危险吗?是五楼的楼梯柱子。有点跑模。砖墙已经砌好了。柱子露在墙外。就把它给剪断了。剪的都是主筋。现在有两个问题:1、如果是你碰到这样的问题,会如何进行处理呢?2、假如你是楼主,柱子主筋剪断的事情已经发生,又该如何解决?期待大家好的方案、建议……也请楼主谅解我加的几句话。呵呵![ 本帖最后由 shigong2009 于 2011-4-26 09:42 编辑
一个楼梯柱子给剪断了。施工方只为了方便自己施工。这样做有危险吗?是五楼的楼梯柱子。有点跑模。砖墙已经砌好了。柱子露在墙外。就把它给剪断了。剪的都是主筋。
现在有两个问题:
1、如果是你碰到这样的问题,会如何进行处理呢?
2、假如你是楼主,柱子主筋剪断的事情已经发生,又该如何解决?
期待大家好的方案、建议……也请楼主谅解我加的几句话。呵呵!
[
本帖最后由 shigong2009 于 2011-4-26 09:42 编辑 ]








32楼
跟设计无关,施工和监理搞定即可。设计院出面,一个字“拆”,现在,谁想往自己身上拦事?
回复
33楼
已经相当不安去了
回复
34楼
很好的东东,值得学习,谢谢楼主的无私奉献
回复
35楼
这种现象是肯定不允许的,在结构中一定要保证主筋的连续性和界面面积,施工时如果涨模了,可以剔凿混凝土,再将钢筋打进去,这种方法比较费工,但是也是没办法的了。总之是不允许将主筋剪断的,要求施工队立即将钢筋焊接上。
回复
36楼
这个必须得处理,要不出了问题谁负责
回复
37楼
从质量方面说肯定不行的,但看本图反映的是楼梯休息平台部位小柱筋被剪切,问题不是很严重,现场开会请业主、监理、设计参加搞一个处理方案就好
回复
38楼
浇筑质量太差了,钢筋要锚固,还要有保护层,太乱来了。
回复
39楼
理论跟实际还是有差距的,荷载不大的话应该没问题,但这是不允许的,还是加固下吧。
回复
40楼
第一,钢筋外露,容易锈蚀。
第二,剪断主筋,受力关键部位受影响了,在竖向和横向的锚接处,容易出现问题
回复
41楼
这个肯定是不行的咯!赶紧透露一下这是哪里的项目,以后咱们绕道而行。
回复