请问各位:我想要做个1000立方米消防水池,那么长、宽、高应该是多少呢?
请问各位:我想要做个1000立方米消防水池,那么长、宽、高应该是多少呢?
2楼
1000立方米消防水池,我们一般按池深4~6米进行设计,平面尺寸主要根据地形来布置。
消防水池有地上式、半地上式和地下式,消防水池池深主要根据当地气象条件、泵房的布置等因素,综合经济技术比较后确定。
回复
3楼
1000立方的消防水池记得分成2个500立方的
回复
4楼
《石油化工企业设计防火规范》中规定大于1000立方(不包括1000立方)的消防水池,要分成二格。
回复
5楼
一般情况下,应该按照建筑设计防火规范及高层建筑设计防火规范进行设置。
回复
6楼
想和楼上探讨一下,在《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001修订版)中:
第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
.......
二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。
消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个;
根据《建规》,我们设计中也是超过(不包括)1000m3才分设成两格,请教一下楼上,你们都是1000m3就分二格么?
回复
7楼
不知道跟蓄水池有什么不同,我也想要这种图啊,哪个强人直接给个图
回复
8楼
只要结构做得到,怎样都可以!
回复
9楼
要分格!每个500就可以了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我现在发愁2000的怎么做==
回复
10楼
根据可以供设置水池的位置,查标准图集,没有的话只能要求结构的配合单独设计:hug:
回复