按 5.6.1条进行永久荷载效应起控制作用的组合时,风载组合系数取0; 按 3.2.3条第2款进行永久荷载效应起控制作用的组合时,风载组合系数取0.6. 两者矛盾,工程中究竟以何为准?请高手指点。
按
<高规>
5.6.1条进行永久荷载效应起控制作用的组合时,风载组合系数取0;
按
<荷规>
3.2.3条第2款进行永久荷载效应起控制作用的组合时,风载组合系数取0.6.
两者矛盾,工程中究竟以何为准?请高手指点。
荷规>
高规>
2楼
二者并不矛盾。
荷载效应和地震作用效应的组合是根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB 50009 第 3.2 节和《建筑抗震设计规范》 GB 50011 第 5.4 节的有关规定,结合高层建筑的自身特点制定的。
无地震作用效应组合且永久荷载效应起控制作用(永久荷载分项系数取 1.35) 时,仅考虑楼面活荷载效应参与组合,组合值系数一般取 0.7 ,风荷载效应不参与组合(组合值系数取 0.0) ;无地震作用效应组合且可变荷载效应起控制作用(永久荷载分项系数取 1.2) 的场合,、当风荷载作为主要可变荷载、楼面活荷载作为次要可变荷载时,其组合值系数分别取 1.0 、 0.7 。
当楼面活荷载作为主要可变荷载、风荷载作为次要可变荷载时,其组合值系数分别取 1.0 和 0.6 。
回复
3楼
好像还是没说清楚,高规5.6.1 和荷载规范3.2.3 关于风荷载的组合系数在永久荷载起控制作用下分别取0.6和0? 我感觉有冲突!求高手解答!
回复
4楼
:o 同问 这是怎么回事啊
回复
5楼
zxhelen89542 发表于 2012-7-9 16:27 好像还是没说清楚,高规5.6.1 和荷载规范3.2.3 关于风荷载的组合系数在永久荷载起控制作用下分别取0.6和0? …荷载规范规定的是一般情况,而高规中是根据高层的特点而确定的组合系数,因此在选取组合系数的时候,应该注意,如果是高层建筑一定要适用高规,其他一般就适用荷载规范
回复
6楼
实力证明一切!!!!