现在我需要用6根3*240+2*120的电缆连接两个母线始端箱,能否分别用两根做其中的一相,零线地线不变,需要品型敷设吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-22 00:12 编辑 ]
现在我需要用6根3*240+2*120的电缆连接两个母线始端箱,能否分别用两根做其中的一相,零线地线不变,需要品型敷设吗?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-22 00:12 编辑 ]
2楼
不行,你用3+2的2根电缆做为一相,你这一相既有240截面,120截面。
回复
3楼
肯定不行,因为:
用2根或者1根做一相的话,电缆的铠装或保护钢管会产生涡流;
已经不行了,就别考虑怎么布置的问题了。
回复
4楼
用两根做其中的一相,改变了电缆里的电线磁场分布,磁场不平衡,增加了损耗。
你想用电缆并供电可以,但不要以这种方式。
回复
5楼
认为不可行,在电缆中磁场不能抵消,而造成涡流,很容易产生问题!
回复
6楼
大电流多根电缆并接时,要求每根电缆中三相电流均分!
回复
7楼
不能用一根多芯电缆的多芯并在一起当单芯电缆用!
回复
8楼
学习学习,活到老学到老
回复