厂房暖通、给排水、压缩空气施工图片(续)
wl131488
wl131488 Lv.11
2006年04月21日 16:05:17
来自于工地图片
只看楼主

1.工艺用冷却塔:BLSJ-150,P=4Kw,共2台。

1.工艺用冷却塔:BLSJ-150,P=4Kw,共2台。

1145606708929.jpg

免费打赏
minggy
2006年04月22日 15:25:28
42楼
好照片。。值得学习
回复
wl131488
2006年04月22日 15:53:53
43楼

声明:电气不是我们公司做的,土建分包了好几家安装单位,还有就是这只是一个厂房内部的改造工程,施工质量甲方认可了就行,不像创杯工程要求的那么高
回复
sofya963
2006年04月22日 17:41:03
44楼
不错,工程做到这样也算可以了。不过有些细部还要加强一点:
1、电柜底坐、风机吊架未做防腐;
2、挂式小便器安装未考虑磁砖缝。
回复
wuqingnihao
2006年04月22日 21:25:54
45楼
好棒啊,楼主是在哪拍的,好象是南方的,管道都是不锈钢的,造价很高吧,很想知道这么一个工程下来大约需要多少材料费用,请楼主给我们介绍一下,空调主机等等,以及一些主要设备都是哪个厂家的,
回复
wl131488
2006年04月22日 22:19:04
46楼

浙江的工程,共计四层,电气不是我们做的,我们做了暖通、给排水和压缩空气,因为阀门都是国外进口的,除了压缩空气管道不保温外,暖通和给排水的管道都做橡塑保温,并外包不锈钢板,所以造价是挺高的,总计大概一千多万,冷冻机组是麦克维尔的,冷冻水、冷却水循环泵是威乐,空调机组、新风机组和风机盘管都是广东雅士,这是都是甲供的
这是我以前发的一些图片,大家有兴趣去看看:http://co.163.com/forum/content/1479_253772_1.htm
回复
lwei020420
2006年04月23日 09:57:44
47楼
应该是华南区域的吧?
回复
huangpeng_6666
2006年04月23日 18:19:45
48楼
谢谢斑竹!!
应该奖励一下!!!
回复
abin50989521
2006年04月23日 19:49:31
49楼
你这是哪个省份的你们哪里的温差很大么,为什么冷却水也是保温?
回复
yubing007
2006年04月24日 07:58:36
50楼
不错
回复
as6521
2006年04月24日 09:15:53
51楼
屋面伸出的上人屋面通气帽有没有图集做法?
回复

相关推荐

APP内打开