不设伸缩缝,仅设后浇带,建筑物长度最大多少合适?
zcspring2007
2011年04月21日 15:58:47
只看楼主

建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二

建筑长84米,宽78米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
免费打赏
zhuchanglin2010
2014年03月11日 18:37:17
12楼
做了个私人放,100米,做了后浇带。不知道他们最后做不做。。。。。
回复
lher8888
2014年03月11日 19:24:53
13楼
没必要,我做过好多
回复
green0204
2015年06月04日 17:48:18
14楼
要是地上的,建议加缝
回复
迟来的喜悦
2015年06月05日 09:41:17
15楼
规范学习时,徐有邻大师解释说“适当加大”可理解为增加20%。规范明确后浇带不能代替伸缩缝,当超长时应采取比《砼规》8.1.3更严格且有效的建筑和结构措施,以避免或减小温度应力使结构产生裂缝。