高层消火栓分区问题
h-jhwh
h-jhwh Lv.2
2006年04月21日 16:50:35
只看楼主

《高规》第7.4.6.5条,消火栓口静压超过1.0MPa,系统要分区。这个静压是否按屋顶增压设备的压力来计算?比如屋顶增压稳压设备选XQZ-ZW-I-XS-10,气压罐充气压力P1=0.16MPa,消防泵启动压力P2=0.30MPa,增压稳压水泵启动压力Ps1=0.33MPa,增压稳压水泵启停泵压力Ps2=0.38MPa。请问系统静压是按0.16MPa算呢?还是按0.38MPa算?如果按0.38MPa算,那么超过60米的高层都要分区了?

2006年04月21日 20:46:10
2楼
这个静压不包括稳压装置的压力,因为在消防泵启动时稳压泵是不工作的。
回复
詹小楠
2006年04月24日 17:49:59
3楼
是个问题
高手来讨论一下

个人认为应该考虑稳压泵扬程
这个实例很有针对性
回复
h-jhwh
2006年04月26日 11:48:09
4楼
本人觉得增压稳压设备的稳压泵在管道安装完毕后,系统充水初始时要向稳压罐供水,这时的压力为0.38MPa。达到气压罐的压力后,稳压罐则停止,平时就是靠气压罐维持系统压力,系统压力应为0.16MPa。
回复
詹小楠
2006年04月26日 16:10:05
5楼
楼上的老兄说的有一定道理
建议版主将此话题移至
消防板块
以便有更多讨论意见