【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计
2846567
2846567 Lv.3
2011年04月21日 16:29:23
只看楼主

在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。 洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量 我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。 一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。

在洁净室(电子和生物)和恒温恒湿空调设计施工行业做了10年多,感觉有点想法,可以和大家一起讨论。
关于有湿度控制的空调箱,恒温恒湿空调箱的设计涉及到整个工程的效果,所以空调箱是个关键因素。
洁净室的显热风量和除尘风量是不一样的,有时巧合会一样,正常是除尘风量大于显热风量
我想和大家讨论的是空调箱的旁通风阀。
一般车间内的湿负荷会比较少,主要是新风的湿负荷,回风一般是温度比房间设定温度高点,绝对湿度还是没变,所以回风的部分只需要降温即可,但是回风和新风混合后一般都需要通过表冷器,表冷器的表面温度很低,会把混合的风降到机器露点,导致冷冻量加大(和理论计算),实际只需要把新风降到室内露点,回风只要降2度左右温度就可以,经过表冷器后送风温度很低需要再热到温度A(室内温度-送风温差).导致再热量加大,实际只需要新风量的再热,回风不需要再热。
上面的过程中,如果把部分回风不通过表冷器,直接到再热区,传递热量给表冷器后的新风,给新风再热,这样减少制冷量和加热量的方法其实就是2次回风。
讲这么多,2次回风大家都懂,但把2次回风做在空调箱里的很少,台湾厂家弘旭在用,通过在表冷器上方加旁通风阀(可调),控制直接旁通过去的风量,达到2次回风的效果,风管不需要改动,机房也整洁。国内创建在这方面也有十几年的经验,这样做出来的恒温恒湿空调箱湿度控制准确,反应快又节能希望大家多采用。
旁通风阀要开多大,这个需要计算和多年的经验累积,应为过表冷和旁通风阀的风速是不一样的,大家可以找厂家设计咨询。
结论 空调箱的制冷量和制热量都变小了,成本也低了,对业主耗电量和制冷量都变小了,大家可以双赢。

[ 本帖最后由 2846567 于 2011-4-21 16:33 编辑 ]
免费打赏
mmclzw
2011年05月12日 20:11:14
32楼
假如有具体的实例计算就更好了,学习!!
回复
yeziaaaa
2011年05月13日 14:33:03
33楼
二次回风的确能节能,但是这对自控提出了更高的要求!
回复
fan4994
2011年05月16日 16:36:34
34楼
不错
回复
bixue285
2011年05月25日 08:38:50
35楼
楼主说的很有道理
回复
lijunting1104
2011年05月25日 17:27:14
36楼
因为无旁通的空调箱通过表冷加热来控制温湿度,而楼主此系统不仅是表冷加热,而且还有1次和2次回风量的控制。
回复
huwenwen1
2011年06月01日 22:53:00
37楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
juncai13
2011年06月03日 20:30:29
38楼
好久不上这网了,呵呵,这个贴子不错
其实楼主说的这种回风都通过机箱,采用旁通的二次回风做法,我去年就做过了,思路一样,不过我的做法和楼主所说的还是有出入,效果还不错
回复
sea807
2011年06月09日 11:57:50
39楼
非常好的建议
回复
yzhchlan
2011年06月13日 09:00:44
40楼
首先楼主说的不是二次回风,是一次回风的改进版,传统的一次回风是先和新风混合后再经过表冷器降温到机器露点,楼主说的是新风经过表冷器后和一次回风混合
可以减少表冷器冷量和再热量
关键是控制
关键是控制
回复
yp13580762006
2011年06月22日 10:03:27
41楼



二次回风的主要目的是约节运行成本吧,减少不必要的潜热和再热,加湿的能量消耗
回复