现有一90*90*12规格的水池,全埋式,地质良好。1、用加强带代替伸缩缝是否可行?2、八度抗震,是否需要验算抗震?3、池壁如采用不等厚式,上宽与下宽之比是否为1.5左右,是否有规定?谢谢!
现有一90*90*12规格的水池,全埋式,地质良好。
1、用加强带代替伸缩缝是否可行?
2、八度抗震,是否需要验算抗震?
3、池壁如采用不等厚式,上宽与下宽之比是否为1.5左右,是否有规定?
谢谢!
2楼
1、用加强带代替伸缩缝是否可行? 答:是可行的!
2、八度抗震,是否需要验算抗震?答:是要验算的!
回复
3楼
谢谢楼主热心解答问题.
回复
4楼
1.结构太长,建议还是采用伸缩缝;
3.建议采用扶壁,降低壁厚。
回复
5楼
我发不了新话题,借贵地一用!
现有一水处理工程,地处山坡,构筑物很多也不小(均在20*20*7上下),工艺要求的水力高程不大,因此必须按最高处的构筑物底面标高做一平台(方便管网布置及行走),有如下问题:
1、基础按桩基设计,其出地面的承台如何设置,可否不设,直接往上成柱;
2、柱顶设计成框架梁、板,水池底板可否直接坐在框架梁上,还是在框架平台板上另做水池?
回复
6楼
用加强带代替伸缩缝是否可行?答:不可行,但是伸缩缝的间距可适当加大!!!
回复
7楼
学习,学习,学习,学习,再学习
回复