热心人请进,请教水池问题
sunnyzmf
sunnyzmf Lv.2
2006年04月21日 19:17:42
只看楼主

现有一90*90*12规格的水池,全埋式,地质良好。1、用加强带代替伸缩缝是否可行?2、八度抗震,是否需要验算抗震?3、池壁如采用不等厚式,上宽与下宽之比是否为1.5左右,是否有规定?谢谢!

现有一90*90*12规格的水池,全埋式,地质良好。
1、用加强带代替伸缩缝是否可行?
2、八度抗震,是否需要验算抗震?
3、池壁如采用不等厚式,上宽与下宽之比是否为1.5左右,是否有规定?
谢谢!
免费打赏
winny198108
2006年04月22日 09:46:17
2楼
1、用加强带代替伸缩缝是否可行? 答:是可行的!

2、八度抗震,是否需要验算抗震?答:是要验算的!
回复
sunnyzmf
2006年04月24日 08:10:23
3楼
谢谢楼主热心解答问题.
回复
hbxyb
2006年04月25日 15:12:47
4楼
1.结构太长,建议还是采用伸缩缝;
3.建议采用扶壁,降低壁厚。
回复
hbxyb
2006年04月25日 16:14:10
5楼
我发不了新话题,借贵地一用!

现有一水处理工程,地处山坡,构筑物很多也不小(均在20*20*7上下),工艺要求的水力高程不大,因此必须按最高处的构筑物底面标高做一平台(方便管网布置及行走),有如下问题:
1、基础按桩基设计,其出地面的承台如何设置,可否不设,直接往上成柱;
2、柱顶设计成框架梁、板,水池底板可否直接坐在框架梁上,还是在框架平台板上另做水池?
回复
fighter-2001
2006年04月29日 16:53:43
6楼
用加强带代替伸缩缝是否可行?答:不可行,但是伸缩缝的间距可适当加大!!!
回复
yubin738
2009年04月16日 18:48:39
7楼
学习,学习,学习,学习,再学习
回复

相关推荐