之前我们院做的一个项目~本来已经施工到十三层了~突然想起来层高不够~要在梁上开洞~最后让我出这个项目的修改~我现在一直在想会不会有什么隐患~虽然结构的同意~说没问题~请教各位有没有遇到类似的问题呀~?
之前我们院做的一个项目~本来已经施工到十三层了~突然想起来层高不够~要在梁上开洞~最后让我出这个项目的修改~我现在一直在想会不会有什么隐患~虽然结构的同意~说没问题~请教各位有没有遇到类似的问题呀~?
22楼
如果是600的梁,开150的洞,一般设计不敢给你会签的。
回复
23楼
可以在梁上穿洞,但必须避开主筋位置,最好位于梁中1/3处
回复
24楼
梁上穿管,结构上要改动,一定要结构的会签。
回复
25楼
最好不穿,结构同意就行呗,得让结构出图吧
回复
26楼
梁上穿洞尽量在中间传,太靠下口穿结构不大好做,这个出图一定要找结构会签,没施工前可以,已经施工了就不要出变更了
回复
27楼
梁上穿洞尽量在中间传,太靠下口穿结构不大好做,
这个出图一定要找结构会签
回复
28楼
看你在哪里开洞了,次梁上应该问题不大,而且不要在受剪力大的地方开洞,主梁上也是不要在主要受力的地方开
回复
29楼
只要结构同意,你怕什么,出了问题,主要责任还是结构老,他比你怕多了
回复
30楼
穿梁应该预埋钢套管,而且结构专业应该在套管周围做局部加强。不能单纯留孔洞。否则会破坏结构梁强度。位置应与结构专业商量。
回复
31楼
我的建议是除非这里不开洞会导致整个项目失败,那么结构必须想办法给开洞;如果达不到导致整个项目失败,不要在600的梁上开洞,而且还是在13层,梁主要受力是靠这600的断面长度,你开个200的洞,对梁的消弱是非常严重的,我们这里是禁止这样做的。
最终的意见是:不要在此梁上开洞。