【分析】关于辅助接点OFF接点和SD接点的区别
you101you
Lv.2
2011年04月22日 11:45:20
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
想请教一下,OFF接点和SD接点的区别OFF接点就是指辅助接点,SD接点就是指报警接点?辅助接点可以有常开常闭,而报警接点则是只有常开?
想请教一下,OFF接点和SD接点的区别
OFF接点就是指辅助接点,SD接点就是指报警接点?
辅助接点可以有常开常闭,而报警接点则是只有常开?
免费打赏
trublemaker
2011年04月23日 09:42:23
2楼
SD 也有常开常闭,
一般也是个双置开关。
回复
you101you
2011年04月24日 13:27:17
3楼
能不能再给个详细点的解释
回复
niswewei
2011年04月24日 23:42:19
4楼
路过看下,哈哈
回复
jerome63
2011年04月25日 10:04:57
5楼
回复
zsphn6666
2011年05月07日 11:27:56
6楼
路过,学习了。
回复
星湖
2011年05月08日 15:02:59
7楼
OF是辅助触头,跟着断路器的 合分 动作
SD 是报警触头,不跟随断路器的 合分 动作,而是当断路器故障跳闸(如过载)时才动作
回复
jerome63
2011年05月10日 08:24:44
8楼
支持7楼的版主
回复
好运常在
2011年05月10日 17:45:41
9楼
真的吗。
回复
huqd_0323
2011年05月11日 09:15:54
10楼
真的!
回复
benxiaohai5960
2011年05月11日 15:48:34
11楼
好好东西,很感谢
回复