请教:采暖管道的固定问题
nanaliujia
nanaliujia Lv.7
2011年04月22日 15:51:19
来自于采暖供热
只看楼主

采暖管道在穿墙时,穿墙处可不可以看做是一个固定支架呢?固定支架在加设时考虑管道穿墙了吗?

采暖管道在穿墙时,穿墙处可不可以看做是一个固定支架呢?固定支架在加设时考虑管道穿墙了吗?
免费打赏
寒冬
2011年04月25日 18:08:08
2楼
采暖管道在一定长度内设置固定支架,这个超过补偿长度的情况下,其他情况设置滑动支架就可以了!
回复
snail_yin
2011年04月26日 08:21:55
3楼
穿墙时一般仅是采用防火柔性材料密封,是不能作为固定支架考虑的,作为一个活动支架倒是可以。
回复
tianweizhao30
2011年05月03日 14:17:35
4楼
支持楼上观点,特别是穿地下室外墙时,一定要采用柔性防水套管。
回复
sprinhcl
2011年05月03日 23:08:22
5楼
我认为不能算是固定支架,一般固定的应该是焊死的。采暖管道一般情况下我从来不考虑补偿问题,因为三通、弯头什么的是在太多,无需考虑
回复
tpezzh123
2011年05月04日 07:54:42
6楼

支持,固定支架是要单独做的,需要埋件和受力,穿墙处只能起到支撑作用。
回复
nanaliujia
2011年05月04日 14:25:10
7楼

弯头处可以看做是L型补偿器,三通处也可以看做自然补偿吗?好像不可以吧?
还是楼上的说的比较有道理----“穿墙处可以看做是滑动支架”
回复
nanaliujia
2011年05月04日 14:27:47
8楼
还有一个问题:在采暖验收规范里面有要求钢管的关卡间距。这个跟固定支架有什么不同呢?
回复

相关推荐

APP内打开